Создаю схему управления наружным освещением для двух типов управления кулачковым переключателем: местное управление (кнопками на щите), автоматическое управление (базируется на сочетании таймера и фотореле с датчиком на фасаде). За основу взял схему ЯУО 9601. Сам не особе силен в создании подобных схем, можно сказать делаю их впервые. Кто может подсказать ошибки или подтвердить правильность или дать совет? Сейчас расскажу немного подробнее про проблематику. Есть 3 группы. первые две - опоры со светильниками, третья - освещение фасадов. В наличии несколько резервов и QF6 - автомат питания схемы управления. Должна быть следующая логика: При положении кулачкового переключателя на 1 - происходит местное управление, то есть кнопками пуск/стоп можно включать/отключать всем контакторы всех трех групп. Датчики должны быть запитаны (горят дисплеи, настройки не сбиваются), но не должны никак влиять на включение/отключение трех групп. При переключении кулачкового переключателя на положение 2 - происходит управление через фотореле и таймер. Собственно работают они по принципу "И". То есть и по времени должно проходить и по датчику освещенности. Например если для датчика перевалено предельное значение по освещенности он отключает группы т.к. освещенности естественного хватает. Так же и для таймера должно быть, при достижении определенного времени он отключает несмотря на недостаточную освещенность. Что не так и будет ли работать? Все наполнение щита приложено в виде ведомости щита на чертеже. Заранее спасибо за участие, буду рад любому комментарию от специалистов.