shoriawinter
Создаю схему управления наружным освещением для двух типов управления кулачковым переключателем: местное управление (кнопками на щите), автоматическое управление (базируется на сочетании таймера и фотореле с датчиком на фасаде). За основу взял схему ЯУО 9601. Сам не особе силен в создании подобных схем, можно сказать делаю их впервые. Кто может подсказать ошибки или подтвердить правильность или дать совет? Сейчас расскажу немного подробнее про проблематику. Есть 3 группы. первые две - опоры со светильниками, третья - освещение фасадов. В наличии несколько резервов и QF6 - автомат питания схемы управления. Должна быть следующая логика: При положении кулачкового переключателя на 1 - происходит местное управление, то есть кнопками пуск/стоп можно включать/отключать всем контакторы всех трех групп. Датчики должны быть запитаны (горят дисплеи, настройки не сбиваются), но не должны никак влиять на включение/отключение трех групп. При переключении кулачкового переключателя на положение 2 - происходит управление через фотореле и таймер. Собственно работают они по принципу "И". То есть и по времени должно проходить и по датчику освещенности. Например если для датчика перевалено предельное значение по освещенности он отключает группы т.к. освещенности естественного хватает. Так же и для таймера должно быть, при достижении определенного времени он отключает несмотря на недостаточную освещенность. Что не так и будет ли работать? Все наполнение щита приложено в виде ведомости щита на чертеже. Заранее спасибо за участие, буду рад любому комментарию от специалистов.
Ваня Иванов
Цитата(shoriawinter @ 27.8.2024, 10:23) *
Создаю схему управления наружным освещением для двух типов управления кулачковым переключателем: местное управление (кнопками на щите), автоматическое управление (базируется на сочетании таймера и фотореле с датчиком на фасаде)...
Уважаемый shoriawinter! А Вы из какого века и какого тысячелетия к нам пожаловали? У нас в данный момент на дворе XXI век и третье тысячелетие! Кулачковые механические переключатели предпочитаем не использовать - вместо них существует множество различных видов электронных программируемых контроллеров и микропроцессоров.

В Вашей схеме ни кулачковые, ни электронные переключатели не нужны! Вместо этого будет вполне достаточно обычного механического переключателя "Ручное-Автоматическое" и всё. icon_wink.gif

shoriawinter
Цитата(Ваня Иванов @ 27.8.2024, 10:36) *
Уважаемый shoriawinter! А Вы из какого века и какого тысячелетия к нам пожаловали? У нас в данный момент на дворе XXI век и третье тысячелетие! Кулачковые механические переключатели предпочитаем не использовать - вместо них существует множество различных видов электронных программируемых контроллеров и микропроцессоров.

В Вашей схеме ни кулачковые, ни электронные переключатели не нужны! Вместо этого будет вполне достаточно обычного механического переключателя "Ручное-Автоматическое" и всё. icon_wink.gif

Спасибо за участие в вопросе. Приму к сведению ваше замечание. А по схеме есть какие-нибудь идеи? (Будет работать/не будет), нет возможности тестирования, а работать должно, хотелось бы подстраховаться и не закупать лишние комплектующие.
Shura_with_KINEF
Положения переключателя ручное и О нужны исключительно оперативно-ремонтному персоналу для ремонта и обслуживания освещения. Основной - автоматический. Зачем нужны кнопки пуск/стоп не понятно, разве просто переводом переключателя в положение "Ручное" не включить освещение принудительно?
Господи, мечтаю на своих объектах выкинуть эти постоянно глючащие датчики освещённости, то снег, то фары машин засветят, то свет с прожекторной мачты погасит фасад. Жадный хозяин не даёт купить астро-таймеры, и чуть ли не проект требует для замены. Вам то зачем страховать астро-таймер датчиком освещённости? Астро-таймер после настройки на нужную широту и долготу с точностью до минуты будет отслеживать восход/заход солнца. Не сработает только при полном затмении солнца, а когда оно у нас следующий раз предвидится?
Ваня Иванов
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:44) *
...Астро-таймер после настройки на нужную широту и долготу с точностью до минуты будет отслеживать восход/заход солнца. Не сработает только при полном затмении солнца...
Большинству Астрономических реле времени и Астро-таймеров (тыц) абсолютно до лампочки (по-барабану), будет полное затмение Солнца или нет. Они работают по зашитому во внутренний микропроцессор календарному графику восхода/захода Солнца в зависимости от широты и часового пояса (местного времени). Многие из них в целях экономии электроэнергии имеют функцию ночного отключения освещения, время которого задаётся пользователем.

А полного затмения Солнца бояться не следует по следующим причинам:
Во-первых, в конкретном месте оно случается очень редко.
Во-вторых, даже при полном затмении Солнца кромешная тьма не наступает.
В-третьих, полное затмение Солнца в одном месте длится не более 7 минут 32 секунды.

Территорию России полное затмение Солнца лишь слегка зацепит 1 июня 2030 г. и 21 июня 2039 г.

Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:44) *
...
Господи, мечтаю на своих объектах выкинуть эти постоянно глючащие датчики освещённости, то снег, то фары машин засветят, то свет с прожекторной мачты погасит фасад. ...

А правильно установить датчики возможности нет? Можно, наверное, вынести их туда, где на них не влияют указанные Вами помехи.
АБорис
Здравствуйте! Поставьте допотопные реле времени 2РВМ на управление реле или магн. пускателем, которые будут включать и выключать всё что вашей душе угодно, и будет вам счастье.По моему ничего надёжнее и проще не придумали. И похрену все эти засветы и прочие проблемы. Забыл сказать, что заложенное в него Вами "программирование" даже без эл. снабжения сохраняется не менее 48 часов- и никаких батареек.
Единственное неудобство, это периодически, каждые две недели проводить корректировку времени вкл. и выкл. нагрузки.
shoriawinter
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:44) *
Положения переключателя ручное и О нужны исключительно оперативно-ремонтному персоналу для ремонта и обслуживания освещения. Основной - автоматический. Зачем нужны кнопки пуск/стоп не понятно, разве просто переводом переключателя в положение "Ручное" не включить освещение принудительно?

Таково пожелание заказчика. Я тоже не понял для чего нужно управление с кнопок, если есть автоматика. Возможно, чтобы были дополнительные возможности включения и отключения из щитовой. Хотя в конкретно моем случае получается положение переключателя "0" не имеет смысла, т.к. есть кнопка "СТОП" в ручном режиме, соответственно и можно переключатель заменить на ручное-автоматическое, как Иван советовал.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.8.2024, 21:44) *
Вам то зачем страховать астро-таймер датчиком освещённости? Астро-таймер после настройки на нужную широту и долготу с точностью до минуты будет отслеживать восход/заход солнца. Не сработает только при полном затмении солнца, а когда оно у нас следующий раз предвидится?

Вы мне прям глаза сейчас открыли если честно. Обычно пожелание заказчика - закон. Однако проблемы утопающих дело рук самих утопающих.. Предложу ему убрать датчики.. Спасибо!

Цитата(АБорис @ 31.8.2024, 21:25) *
Единственное неудобство, это периодически, каждые две недели проводить корректировку времени вкл. и выкл. нагрузки.

Не оптимальный вариант, мы его рассматривали как возможный, но пришли к таймерам и фотореле.
Гость сочувствующий
Цитата(АБорис @ 31.8.2024, 21:25) *
... Поставьте допотопные реле времени 2РВМ на управление реле или магн. пускателем, которые будут включать и выключать всё что вашей душе угодно, и будет вам счастье. ...

Да не всегда. Фотореле надёжнее, только датчик правильно поставить. Пишу по памяти, могу ошибиться с циферками, да и требования могли поменяться. Уличное освещение, на поверхности проезжей части требовалась освещённость 2 лк. Смеркается, да тучки понабежали, 2 лк может уже в 16 часов потребуется, а у вас реле запрограмировано на 18. То же самое и с астрореле.
АБорис
Слышал, что фотореле уличного освещения иногда начинают мигать (вкл-выкл-вкл-выкл и т д.)особенно в переходные периоды "светло-темно". Гистерезис какой то там.... Более того скажу, поставил у себя датчики движения(китайские), они то же с функцией фотореле, несколько раз увидел вот этот мандраж включения и выключения на переходном времени, ну и включил питание датчиков движения через 2РВМ и проблем не стало.Красота.
moshkarow
для чего вы кнопке 1SB1 подключаете три блок контакта контактора . Достаточно одного
Гость сочувствующий
Цитата(АБорис @ 2.9.2024, 21:31) *
... ну и включил питание датчиков движения через 2РВМ и проблем не стало.Красота.

Так это Вы для себя сделали, хозяин-барин.
shoriawinter
Цитата(moshkarow @ 4.9.2024, 17:09) *
для чего вы кнопке 1SB1 подключаете три блок контакта контактора . Достаточно одного

У меня же 3 группы должны управляться с кнопок на щите. Соответственно и 3 контакта должно от нее идти. А как по-другому?
moshkarow
катушки контакторов параллельно . Проанализируйте работу схемы

Цитата(shoriawinter @ 6.9.2024, 11:18) *
А как по-другому?



Цитата(moshkarow @ 4.9.2024, 17:09) *
Достаточно одного